In risposta al messaggio di ecostar del 08/03/2022 alle 15:42:24Salve,
se gli altri utilizzi a gas funzionano regolarmente senza alcuna anomalia la pressione non c'entra nulla perchè anche il boiler richiede la stessa pressione di 27-32 mbar degli altri utilizzi quindi la pressione bassa escludilaa priori , semmai andrebbe controllata la portata gas sul bruciatore e se fosse pari a zero il problema va ricercato sulla ostruzione totale dell'ugello oppure l'elettrovalvola che non apre